楼主 |
发表于 2006-1-23 10:05
|
显示全部楼层
原帖由 pityfox 于 2006-1-22 22:46 发表
* U5 b, N0 _/ \4 I0 a! e$ l有灾备么?
" x/ C/ R, r- J3 Q2 g6 w) u# R$ G8 ~听说CNC基本没冗余??虽然我觉得这种说法不太可能,更加像攻击 ) s4 N; e( r- L2 ~2 n
你说的是数据机房的灾备吧?
& l0 K7 E2 p+ Z
6 n$ F O$ {, ^& ^; m. W& z我去的是夏矛,是CHINA169的骨干网机房,GSR自身一般有三种冗余方式在主被引擎上互换,一是古老的RPR,恢复时间很长30S,二是RPR-PLUS恢复时间是1-2S,三就是最新的NSF不间断转发,但现在支持的协议不多,不能做到GRACEFUL-RESTART,而且不够稳定,因此冗余方式一般选用RPR-PLUS
% V6 z% ?: G/ m6 f
! r6 {1 {$ G3 T8 A, l6 T+ M在2台GSR之间一般就是HSRP了,这个没什么好说的,人人都懂" u4 r# f& [# x7 v
' a+ J. v3 A1 i& ^2 b5 z至于CNC数据机房有没有灾备,我没有去过,不知道,但应该有吧,任何一个ISP都应该做到的啊
/ M+ A- v1 s' h1 c) z. o# T
+ t( W8 H4 i5 y6 k; d6 WP。S 夏茂机房以前是电信的,好象是去年才割给网通的,如果没有记错的话:p |
|