|
http://news.163.com 2005-11-27 02:50:00 来源: 新京报(北京) 网友评论 55 条
影响10万市民饮水,12小时后恢复正常
本报讯据《潇湘晨报》报道从前日凌晨零时到中午12时,冷水江市10多万市民遭遇了类似“哈尔滨市式”的全城大停水。由于金信化工有限责任公司(原资江氮肥厂)排污导致资江污染物严重超标,冷水江自来水公司停止供水12小时。
大量废水流入资江
冷水江市自来水公司党委副书记刘智勇分析说,目前资江正处于枯水季节,河水自净能力比丰水期下降是造成此次事故的原因之一。另据冷水江市环保局局长李荣华介绍,这家化工厂在进行大修排污时,的确经过了环保部门的审批,大修期间该公司的储存池意外发生倒塌,废水大量流入资江,致使氨氮等污染物严重超标,直接导致长时间停水事故的发生。
冷水江市自来水公司党委副书记刘智勇介绍说,前日下午3时40分,冷水江市环保局通知:金信化工有限责任公司由于进行一年一度的大修,将于11月25日向资江排放污染物,预计零时至4时将影响取水口水质。
据了解,该市城区所有市民生活用水及企业生产用水全部由自来水公司所属的集中水厂负责,10多万市民全部靠这个水厂供水。金信化工有限公司的排污口距水厂的取水口大约15公里。
前晚10时45分,冷水江自来水公司完全停止供水,大约2小时后,冷水江市全城区供水陷入全面停顿状态。
昨日凌晨3时30分、清晨6时,水质监测人员再次从资江采样进行分析,检测结果氨氮含量分别为3.49毫克/升、4.79毫克/升,仍然超过标准,停水时间被迫延长。
自来水公司几路电话解释
不少市民清晨一觉醒来发现无水可用,纷纷致电自来水公司询问有关情况。为安抚市民,该公司安排专人负责向市民进行解释。
段新忠说,国家对饮用水的检测指标涉及30余项,考虑到氨氮轻微超标对人体影响不是很大,而氨氮超标极有可能导致氰化物这一剧毒物质超标,为了尽快恢复供水,平息市民恐慌心理,监测站决定加测氰化物指标,并据此分析何时恢复供水。
昨日上午9时40分,监测人员再次对水源进行监测分析(特别是对氰化物的分析)。监测结果显示:此时氨氮含量降为2.4毫克/升,氰化物含量为0.006毫克/升,远远低于地表水环境质量标准三类要求中氰含量必须低于0.05毫克/升的要求,“基本对人体没有危害”。同时在确认金信化工有限责任公司已停止排放污染物后,10时45分,开机恢复供水。中午12时左右,冷水江市城区供水恢复正常。
环保部门称不会影响下游
事故发生后,冷水江市环保部门开始对资江水质进行全程跟踪。“由于江水有自净稀释功能,估计此次意外对下游的新化、安化等地不会造成直接影响。冷水江市环保局局长李荣华说。
冷水江自来水公司负责人也表示,这几天都会加大对资江水的监测力度,确保让市民喝上安全放心的自来水。 |
|