楼主 |
发表于 2006-1-23 10:05
|
显示全部楼层
原帖由 pityfox 于 2006-1-22 22:46 发表
4 _2 q7 j' ]& ^, K有灾备么?
- j* A! `2 D" i$ E. j/ @/ V听说CNC基本没冗余??虽然我觉得这种说法不太可能,更加像攻击 7 t9 e# J/ A6 w3 s" {0 g' e
你说的是数据机房的灾备吧?: n! z+ I/ Q0 C+ n
% r2 S! }" d5 @
我去的是夏矛,是CHINA169的骨干网机房,GSR自身一般有三种冗余方式在主被引擎上互换,一是古老的RPR,恢复时间很长30S,二是RPR-PLUS恢复时间是1-2S,三就是最新的NSF不间断转发,但现在支持的协议不多,不能做到GRACEFUL-RESTART,而且不够稳定,因此冗余方式一般选用RPR-PLUS
& C% O! Y8 }, O) x' K2 W+ N) w
- D# @# d9 k3 N! N在2台GSR之间一般就是HSRP了,这个没什么好说的,人人都懂
- r8 ?# p8 m' A9 m$ y0 p
/ N Q3 l8 s# _' \$ O1 i至于CNC数据机房有没有灾备,我没有去过,不知道,但应该有吧,任何一个ISP都应该做到的啊
& C& t) R$ q$ l% ?' Q( Y" d5 ]/ K6 Z. T
3 [! r {2 `, B' O0 WP。S 夏茂机房以前是电信的,好象是去年才割给网通的,如果没有记错的话:p |
|