: [; S! K0 E: @$ s 储藏库保温施工方案根据XPS挤塑保温板的导热系数为0.027及储藏库要求温度为-20℃,作为速冻库采用以下方法:
6 Y$ J% R1 \- |5 a 1、库房墙壁和屋顶在做保温前先做一层隔气层。前施工中采用塑料布,现大部分正规冷库都采用氰凝做隔气层;
+ M$ x6 \# Q+ N) N% x Z 2、墙面板、顶面板施工方法:采用两层8cm挤塑板按照错缝铺贴,表面喷涂3㎝聚氨酯先把一层8cm挤塑板直接粘贴在墙上,再用10cm的塑料膨胀螺丝钉固定,按每平方3-4个胀钉,然后每张挤塑板侧面用聚胺脂灌缝粘接;第二层8cm挤塑板用聚氨酯胶错缝粘贴。外表面喷涂3㎝聚氨酯作为封闭层。
' f) G% A* K G8 x" I) ]) @ 3、地面施工法:地面采用两层8cm挤塑板按照错缝铺贴,先做防水层(塑料纸)然后铺XPS挤塑保温板,每张板侧面留缝,大约2㎝,再采用聚胺脂粘接密封,要求聚胺脂添缝料不能高于XPS挤塑板的平面。
% e9 C& d0 A8 g0 Q0 G, [ _9 ^3 Z 高温库保温施工方案根据XPS挤塑保温板的导热系数为0.027及高温库要求温度为0℃,采用以下方法进行施工:
. j( N# x7 X% D$ y& w: ? 1、库房墙壁和屋顶在做保温前先做一层隔气层,采用氰凝做隔气层,防止水汽的进入,水汽进入直接导致冷库保温效果的失败;
9 V( A0 f5 y. e* J1 j) a 2、墙面板施工方法:墙面板采用两层5cm挤塑板按照错缝铺贴,先把一层5cm挤塑板直接粘贴在墙上,再用10cm的塑料膨胀钉固定,按每平方3-4个胀钉,武汉冷库设备报价.whbdzl.com/然后每张挤塑板侧面用聚胺脂灌缝粘接;第二层5cm挤塑板用聚氨酯胶错缝粘贴。
) r( s5 N7 H) d 3、地面施工法:地面采用两层5cm挤塑板按照错缝铺贴
; p- j6 a+ E+ L1 p 先做防水层(塑料纸),铺一层塑料布,壁厚0.018,然后铺XPS挤塑保温板,每张板侧面留缝,再采用聚胺脂粘接密封,要求聚胺脂添缝料不能高于XPS挤塑板的平面。) G4 |0 \8 ]0 {5 Z. N
|
|