. q8 |9 L: y3 I1 M) F 储藏库保温施工方案根据XPS挤塑保温板的导热系数为0.027及储藏库要求温度为-20℃,作为速冻库采用以下方法:
3 ?: x0 I. Y" r. E1 K2 E/ s! |8 G( L 1、库房墙壁和屋顶在做保温前先做一层隔气层。前施工中采用塑料布,现大部分正规冷库都采用氰凝做隔气层;/ h/ L# x1 t) @( e' ^- G
2、墙面板、顶面板施工方法:采用两层8cm挤塑板按照错缝铺贴,表面喷涂3㎝聚氨酯先把一层8cm挤塑板直接粘贴在墙上,再用10cm的塑料膨胀螺丝钉固定,按每平方3-4个胀钉,然后每张挤塑板侧面用聚胺脂灌缝粘接;第二层8cm挤塑板用聚氨酯胶错缝粘贴。外表面喷涂3㎝聚氨酯作为封闭层。
3 m* s! l& U/ R+ }' x" M 3、地面施工法:地面采用两层8cm挤塑板按照错缝铺贴,先做防水层(塑料纸)然后铺XPS挤塑保温板,每张板侧面留缝,大约2㎝,再采用聚胺脂粘接密封,要求聚胺脂添缝料不能高于XPS挤塑板的平面。
7 _+ K# @' s: V+ i6 E1 C: T; L7 }, { 高温库保温施工方案根据XPS挤塑保温板的导热系数为0.027及高温库要求温度为0℃,采用以下方法进行施工:, ]6 o7 O" U( X3 @% r
1、库房墙壁和屋顶在做保温前先做一层隔气层,采用氰凝做隔气层,防止水汽的进入,水汽进入直接导致冷库保温效果的失败;
* J% [1 E) ?' ]; j; q5 q% M 2、墙面板施工方法:墙面板采用两层5cm挤塑板按照错缝铺贴,先把一层5cm挤塑板直接粘贴在墙上,再用10cm的塑料膨胀钉固定,按每平方3-4个胀钉,武汉冷库设备报价.whbdzl.com/然后每张挤塑板侧面用聚胺脂灌缝粘接;第二层5cm挤塑板用聚氨酯胶错缝粘贴。
, j0 L# \; R" n/ j5 E7 u- g 3、地面施工法:地面采用两层5cm挤塑板按照错缝铺贴
" w- I/ R, Z; x; F8 B5 r* i 先做防水层(塑料纸),铺一层塑料布,壁厚0.018,然后铺XPS挤塑保温板,每张板侧面留缝,再采用聚胺脂粘接密封,要求聚胺脂添缝料不能高于XPS挤塑板的平面。
: i; N7 f% H. \ Y$ z& o |
|