C: ^9 g: z) `; N ~: Y) K0 D2 l 储藏库保温施工方案根据XPS挤塑保温板的导热系数为0.027及储藏库要求温度为-20℃,作为速冻库采用以下方法:
7 z! q0 O( n* P* ^ 1、库房墙壁和屋顶在做保温前先做一层隔气层。前施工中采用塑料布,现大部分正规冷库都采用氰凝做隔气层;5 {5 s- f/ E. e; s& {
2、墙面板、顶面板施工方法:采用两层8cm挤塑板按照错缝铺贴,表面喷涂3㎝聚氨酯先把一层8cm挤塑板直接粘贴在墙上,再用10cm的塑料膨胀螺丝钉固定,按每平方3-4个胀钉,然后每张挤塑板侧面用聚胺脂灌缝粘接;第二层8cm挤塑板用聚氨酯胶错缝粘贴。外表面喷涂3㎝聚氨酯作为封闭层。
" x$ Z* g+ v( w l 3、地面施工法:地面采用两层8cm挤塑板按照错缝铺贴,先做防水层(塑料纸)然后铺XPS挤塑保温板,每张板侧面留缝,大约2㎝,再采用聚胺脂粘接密封,要求聚胺脂添缝料不能高于XPS挤塑板的平面。! I3 ~1 {- g- x' w0 R
高温库保温施工方案根据XPS挤塑保温板的导热系数为0.027及高温库要求温度为0℃,采用以下方法进行施工:( L# S6 O0 C3 @& o. g
1、库房墙壁和屋顶在做保温前先做一层隔气层,采用氰凝做隔气层,防止水汽的进入,水汽进入直接导致冷库保温效果的失败;
. F% Y5 J5 y4 |' l# C# c" A( q" e& N 2、墙面板施工方法:墙面板采用两层5cm挤塑板按照错缝铺贴,先把一层5cm挤塑板直接粘贴在墙上,再用10cm的塑料膨胀钉固定,按每平方3-4个胀钉,武汉冷库设备报价.whbdzl.com/然后每张挤塑板侧面用聚胺脂灌缝粘接;第二层5cm挤塑板用聚氨酯胶错缝粘贴。
& o0 B# Q( L( K% a% H* d 3、地面施工法:地面采用两层5cm挤塑板按照错缝铺贴: a: \+ j" S) k! [ u1 i* F
先做防水层(塑料纸),铺一层塑料布,壁厚0.018,然后铺XPS挤塑保温板,每张板侧面留缝,再采用聚胺脂粘接密封,要求聚胺脂添缝料不能高于XPS挤塑板的平面。' I8 X& G) p1 B$ q
|
|