工大后院

 找回密码
 加入后院

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 713|回复: 0

电气设备启动注意事项

[复制链接]
发表于 2015-9-13 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 [7 x% ~  k  Y' g! o
    一般的在工业生产中总是少不了要用到很多方面的电气设备,那么要过程中总会有一些问题是需要注意。尤其是一些机械结构复杂的产品,如果有需要可以看看,正确启动和使用电气设备,将有效延长设备使用寿命,提高设备使用效率,确保电气设备安全正常运行。) `7 n. M6 c# y: o* O. ]
  首先应点动电机,听声音是否正常,确定电机的旋转方向是否与泵规定的方向相同,一般出厂前都有明显标志,如果泵出现长时间反转和空转,很容易损坏密封,特别是机械密封。风机的运转应与电机同步,要注意风叶的平衡,不能有偏重现象。对于企业使用的离心机,首先检查离合器甩块皮是否脱落,防止出现无包皮时甩块卡死。离心机投放料时不应超过规定值,要多次启动,让转鼓达到一定转速后,才使设备正常运转。: n' b  F3 v1 G  h4 Q, G
    一般情况下,如果出现电机转速变慢、电流增大、离合器冒烟等异常情况,要检查离心机出口是否有异物堵塞,有的话要及时清理。以上设备在启动时,还要观察电机电流情况,声音大小。电机必须安装配套的热继电器保护,防止过载,电机风叶、风罩要完好,并注意散热通风。处于运行或停运的变压器每年例行保养一次,停止运行的变压器在投入使用前增加保养一次。0 B5 _" `$ O( D; `
  重新紧固引线端子、销子、接地螺丝;进入线螺丝,如有松动,应拆下螺丝用细平锉轻锉接触面,用手触摸无任何凹凸不平的感觉后,用干净的布条擦去灰尘,抹上凡士林,换上新的弹簧垫圈,紧固螺丝。拉开高压接地刀,检查接地处于断开位置无误后,合上高压负荷开关,让变压器试运行,并取下高压侧标识牌,注意在断开或合上变压器高压负荷开关时,现场必须有两人以上。
& o+ Q$ t1 T) m) S1 P6 d% }  先停电后,检查自动开关、隔离开关是否良好,紧固所有接线,触点有烧蚀部分用细平锉锉平。弹簧垫圈应予以更换,检查主回路线耳是否接触良好牢固。首先将电容柜转换开关打至停止,然后断开电容柜的总电源开关,用25mmz的导线通过电阻逐个把电容器对地进行放电,检查并紧固接触器、电抗器、电容器的接线端子,控制线的接线端子是否良好,接地装置是否符合要求,修锉烧蚀的触点,清除柜元器件灰尘,然后合闸检查放电指示灯及自动补偿系统是否正常。. J4 T7 {! X4 p3 d5 g4 s
  检查机油的油质,如有浑浊或变质的应予以更换。柴油机运行250小时后,应更换水、机油、柴油滤清器。装回柴油滤清器后,应检查油阀及阀门是否调在满负荷运转的状态,固定的螺丝有无松动,然后进行手动泵油,排除油路中的空气。平时要检查冷却水平面位置,更换水箱中的冷却水,换水后,应加防锈水。然后摇测电机绕组的绝缘电阻。检查整个机组是否有漏油现象,接地是否良好,然后搞好机组清洁。
( T" A. q. y* ?1 K( n; U$ f  总的来说,各种电气设备的使用起来都没我们想象的那么复杂,该要注意的问题还是需要注意的。如果有兴趣可以看看AutoCAD机械制图图纸3dsource.cn/manufacturing/detail/product1-SITE130710105415509.html,不知道各位对电气设备有什么样的想法呢,有需要也可以关注更多这方面的内容哦。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入后院

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|广告业务Q|工大后院 ( 粤ICP备10013660号 )

GMT+8, 2025-9-28 00:10

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表