工大后院

 找回密码
 加入后院

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 665|回复: 0

预应力张拉时应注意什么问题

[复制链接]
发表于 2014-3-30 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
预应力张拉时应注意的问题:
  1、质量问题及现象预应力筋张拉时出现异常情况,如锚垫板变形、梁的起拱不正常、千斤项、油泵等声音异常,锚夹具滑出、千斤顶支架倾倒等。
  2、原因分析
  1)锚垫板承压面与孔道中心线不垂直,锚具孔与锚垫板未对正,由于张拉力过大造成锚垫板变形。
  2)液压千斤顶回油过猛,产生较大的冲击振动,赞成滑丝。
  3)千斤顶或油泵出现故障,声音出现异常。
  4)预应力筋被拉断,出现异常声音和梁体起拱不正常。
  5)千斤顶支架不牢固。
  3、预防措施
  1)锚垫板承压面与孔道中线不垂直时,应当在锚圈下垫薄钢板调整垂直度。将锚圈对正垫板并点焊,防止张拉时移动。
  2)千斤顶给油、回油工序要缓慢平稳进行。要避免回油过猛。
  3)张拉操作要按规定进行,防止预应力筋受力超限发生拉断事故。
  4)油泵运转出现异常情况时,要立即停车检查。在有压情况下,不得随意拧动油泵或千斤顶各部位的旋扭。
  5)在测量伸长及拧螺母时,要停止开动千斤顶。
  6)千斤顶支架必须与染端垫板接触良好,位置正直对称,以防止支架不稳或受力不均倾倒伤人。
  7)张拉或退楔时,千斤顶后面禁止站人,以防预应力筋拉断或锚具、楔块弹出伤人。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入后院

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|广告业务Q|工大后院 ( 粤ICP备10013660号 )

GMT+8, 2025-5-11 03:33

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2024 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表