7 m6 V# N9 O8 I    1.故障现象:干燥机不运行 ·压缩机线路断开·保险丝烧断·热继电器动作·高压开关动作·压缩机堵转·线路虚接或松动# _1 U1 }% E( T
    2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止 ·环境温度过高·冷凝器堵塞·压缩机过载·缺少制冷剂·低压太低·进气量过大·压缩机卡死
* w8 X: a* s& Z* ]) r9 t    3.故障现象:压缩机不启动 ·接线不正确·电压过低·启动电容器损坏·继电器或接触器不闭合·启动绕组开路·缺相
  V6 M+ B; G, _8 a    4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停 ·低电压或三相不平衡·过载保护器上接有其它电气设备·过载保护器失灵·运转电容器太小·排气压力过高·绕组间短路·热继电器触点粘牢
# G8 ?2 Q+ \5 p* F1 O    5.故障现象:继电器烧坏 ·电压过高或过低·运行电容器不正确·反复启停(参照2和3)·继电器规格不符·安装座不正确
. O1 n2 u* _  W- P; J    6.故障现象:电容器烧坏 ·规格不匹配·电压过高
# J8 x6 r1 M+ @4 T5 e    7.故障现象:排气压力过高 ·制冷剂量过多·制冷系统中有空气·冷凝器脏·环境温度太高·风扇压力开关有故障·风扇电机故障·风扇旋转方向不正确·冷却水流量调节阀故障! p6 k% D5 _+ e
    8.故障现象:排气压力太低 ·制冷剂量太少·风扇压力开关故障三、维护保养指南螺杆机维护保养指南。每日保养内容。每月保养内容。每季度保养内容。每年保养内容。
/ R' k" A8 P: p1 t    注意事项每日保养内容:3 x: h3 M) z* Y6 |( p% j
    1.检查空滤芯和冷却剂液位;
, n+ J( e- |/ ~2 a7 g6 c$ ?5 |    2.检查软管和所有管接头是否有泄漏情况;
: d5 o- u) t5 b& J& \2 _3 q. `# b% d    3.检查记录,如果易耗件已经到了更换周期必须停机予以更换;5 Q, y1 p0 U- r% B+ u; `
    4.检查记录,当主机排气温度达到或接近98°C,必须清洗油冷却器;
& W, x9 a) _0 X2 e7 \+ x" L! o    5.检查记录,若发现分离器压差达到0.6BAR以上(极限1BAR)或压差开始有下降趋势时应停机更换分离芯;6.检查冷凝水排放情况,武汉低温冷库.whbdzl.com/若发现排水量太小或没有冷凝水排放,必须停机清洗水分离器;