$ b+ N O }: Y+ ^8 C- Q. p! { 1.故障现象:干燥机不运行 ·压缩机线路断开·保险丝烧断·热继电器动作·高压开关动作·压缩机堵转·线路虚接或松动
* Y% e( E- k3 r) P$ s 2.故障现象:干燥机起动后短时间内即停止 ·环境温度过高·冷凝器堵塞·压缩机过载·缺少制冷剂·低压太低·进气量过大·压缩机卡死/ V( f' S @! a% N% r# g
3.故障现象:压缩机不启动 ·接线不正确·电压过低·启动电容器损坏·继电器或接触器不闭合·启动绕组开路·缺相* E) U& }1 e$ C
4.故障现象:压缩机因过载保护动作而反复启停 ·低电压或三相不平衡·过载保护器上接有其它电气设备·过载保护器失灵·运转电容器太小·排气压力过高·绕组间短路·热继电器触点粘牢& t) V* n- n$ f
5.故障现象:继电器烧坏 ·电压过高或过低·运行电容器不正确·反复启停(参照2和3)·继电器规格不符·安装座不正确
4 E/ g3 j, { d7 ]$ I. I 6.故障现象:电容器烧坏 ·规格不匹配·电压过高
/ H2 q+ ]1 G) U! f$ R1 o 7.故障现象:排气压力过高 ·制冷剂量过多·制冷系统中有空气·冷凝器脏·环境温度太高·风扇压力开关有故障·风扇电机故障·风扇旋转方向不正确·冷却水流量调节阀故障8 Q% s: p9 N2 w$ J! ]
8.故障现象:排气压力太低 ·制冷剂量太少·风扇压力开关故障三、维护保养指南螺杆机维护保养指南。每日保养内容。每月保养内容。每季度保养内容。每年保养内容。; q% ?3 v$ G5 d
注意事项每日保养内容:
" L+ T4 T, f0 `* K 1.检查空滤芯和冷却剂液位;6 Q# V* I, @, Q: C5 H- i& o1 A6 ?
2.检查软管和所有管接头是否有泄漏情况;
, B- }1 c. l* ~: [2 [+ S0 c 3.检查记录,如果易耗件已经到了更换周期必须停机予以更换;
; w) x5 L9 c# r1 G& ~ 4.检查记录,当主机排气温度达到或接近98°C,必须清洗油冷却器;+ ~5 s7 V3 `2 W
5.检查记录,若发现分离器压差达到0.6BAR以上(极限1BAR)或压差开始有下降趋势时应停机更换分离芯;6.检查冷凝水排放情况,武汉低温冷库.whbdzl.com/若发现排水量太小或没有冷凝水排放,必须停机清洗水分离器; |
|